茂途 2014-12-31 14:04:27 | 天津市 安装 | 3754查看 5回答
T接箱和电表箱是什么关系,平面图上这俩是哪个箱子,不挨着
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳也就是一个配电箱,只是AL6-0的电源由AL5-0引来;
2014-12-31 14:33:00
-
从截图来看,T接箱XKT3是在配电箱AL2里面的。
XKT3是T接箱,AL2是电表箱 ,AL2电表箱里面包括了一个T接箱XKT3、两个电镀表、两个开关(断路器)。
2014-12-31 15:20:17
-
T接箱是与主线联接的箱
2014-12-31 14:21:01
-
你好:看最上面的图电表箱与T接箱是一个箱体只是中间设了分隔,T接箱在电表箱的前端,仔细分析图是电表箱含了T接箱。
2014-12-31 14:29:09
-
T接箱和电表箱是什么关系,平面图上这俩是哪个箱子,不挨着。T接箱是电源电缆分支箱,电表箱是它的下一级负荷,不挨,应该分开做
2014-12-31 14:21:29