背着十字架的狼 2015-01-02 14:18:14 | 北京市 安装 | 1721查看 1回答
消防中的各种设备如何连接
感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、带电话插孔手报按钮、消火栓启泵按钮、信号输入模块、单输入和单输出总线联动控制模块、消防电话、声光报警器、水流指示器、信号蝶阀、湿式报警阀、消防广播等 这些设备是如何连接的? 哪些设备之间需要两两连接?用什么线连接? 这些设备如何和消防接线箱、控制盘以及消防控制器连接?原理是什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1. 消防分总线和多线制 一般烟感 温感 可燃气体这些都是直接连在一起的。用的是信号线
消火栓启泵按钮 多线,都是箱子出来后自己单独一根线
消防广播,单独一根广播线
消防电话 电话线和信号线
2.原理,就是消防控制室有个设备,控制室内这些消防器具。
3.具体的建议你看系统图,因为你要知道,每个设计给的图都不会一样的。
2015-01-02 17:54:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看