• 消防新规范中的各种点数指什么? 和断路隔离器连接的D线是指什么线?

    一图中所说的每一总线回路连接的设备部超过200点,任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器所开展的各类模块不超过1600点,每一联动总线回路连接设备总数不超过100点。 这里的200点、1600点、100点份在图二中指什么? 图二中和断路隔离器连接的D线是电源总线吗?

    联动总线

    回路

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一图中所说的每一总线回路连接的设备部超过200点,任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器所开展的各类模块不超过1600点,每一联动总线回路连接设备总数不超过100点。 这里的200点、1600点、100点份在图二中指什么?

    1,200点是指单个回路的连接点位不超过200个(包括所有的探头和模块以及带地址的手报、声光等)

    2,1600点是指控制器的总点数,即不能超过8个回路

    3,100点是指单个回路上的联动点数不能超过100个(比如联动模块等联动点位的)

     图二中和断路隔离器连接的D线是电源总线吗?

    是的,是24V电源线

    2015-11-02 18:40:53 

  • 三)定额应用注意事项:

    1.自动报警系统调试点位:

    1)报警控制器总线制的点数;所带的有地址编号的报警器件(探测器、报警按钮、警铃、模块等)的数量,如果由一个模块控制数个探测器,只能计为一个点。

    2)联动控制器总线制的点数;所带的有控制模块的数量,就是点数。

    3)报警联动一体机总线制的点数;所带的有地址编码的报警器件和控制模块的数量总和。

    2.消火栓灭火系统调试:一个消火栓启泵按钮算一个点。

    3.自动喷水灭火系统调试:一个水流指示器算一个点。

    4.消防水炮控制装置调试:一台水炮算一个点。

    5.消防水泵联动调试(控制箱对消防泵的强电调试):一台控制箱算一个点。

    6.切断非消防电源调试(消防模块对带消防模块照明、动力配电箱柜的切非调试):每一台带切非模块的配电箱为一个点。


    图二中和断路隔离器连接的D线是电源总线吗?

    答:不是电源总线,是24V电源线。


    2015-11-03 08:45:44 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题