逝水无痕 2015-01-05 17:48:58 | 江苏省 安装 | 2073查看 5回答
关于接地装置的疑问
1,户外接地母线敷设截面200mm2以内(25*4热镀锌扁钢)如图二,由底层LEB端子箱引下与基础接地体可靠连接。那么这个高度怎么算呢,从端子箱往下算到哪里呢。2,图三和图四是什么关系。3,距地0.5M处设测试点,一共有4处测试点就有4个断接卡子吗?断接卡子图纸上又没有标注,该怎么计算个数。4,如图四 在距室外地坪0.5m处焊出连接板(镀锌扁钢-40*4),以便设置连接板箱测量.连接板箱应有明显标(仅标识为@处)。这句话是什么意思呢。这个做了有什么用,是不是断接卡子呢。谢谢大家
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.这个高度从端子箱底到接地母线敷设水平埋深部位.
2.图三和图四,说明了主体结构中利用主体结构柱中的两根钢筋焊接作为接地引下线,在首层距室外地坪0.5M处焊接接引下线的接线板,与埋地母线焊接连接.
3.距地0.5M处设测试点,一共有4处,测试点,就有4个断接卡子.
4.这句话就是在此处设置接地电阻的测试点,来测量接地电阻值是否达到要求.并与接地装置连接.
2015-01-05 20:02:05
-
那个连接板就是断接卡子,有几处应该是设计有说明或防雷平面图中有标注,一般建筑物都是4处,由等电位箱引出的扁钢与基础接地体可靠连接,如果该建筑物防雷是利用基础钢筋作接地体的,那么基础钢筋要和柱的纵筋焊接,由等电位箱引出的扁钢就和距离最近的柱筋连接就行了,不必伸到基础底。
2015-01-05 19:38:04
-
1、由底层LEB箱计至基础梁上排主筋。2、上图黄框内是底层LEB箱和接地母线25*4的示意,应为室内接地母线,因其不挖土。下图是作测试点此出的40*4室外接地母线示意,对于其长度图中自相矛盾,应取最长即负1m+正0.5m=1.5m以上。这不是断接卡子,引下线共8处但只设4处测试点,其余4处可能是断接卡子,但要在图中找是否。
另:基础梁内两根主筋作接地体应借套利用圈梁筋作均压环子目,以基础梁长度计,还要套柱主筋与此基础梁筋焊接共8处,与桩筋或承台主筋焊接共N处了;组价子目第3项室内接地母线不存在。
2015-01-05 19:47:04
-
1,户外接地母线敷设截面200mm2以内(25*4热镀锌扁钢)如图二,由底层LEB端子箱引下与基础接地体可靠连接。那么这个高度怎么算呢,从端子箱往下算到哪里呢。
按图中的示意是从端子箱往下连接到基础梁的钢筋,其高度就是从端子箱至基础梁
2,图三和图四是什么关系。
指的是一码事
3,距地0.5M处设测试点,一共有4处测试点就有4个断接卡子吗?断接卡子图纸上又没有标注,该怎么计算个数。
是采用-40*4镀锌扁钢伸出墙外,只是一个测试点,它不是断接卡子
4,如图四 在距室外地坪0.5m处焊出连接板(镀锌扁钢-40*4),以便设置连接板箱测量.连接板箱应有明显标(仅标识为@处)。这句话是什么意思呢。这个做了有什么用,是不是断接卡子呢
这个明显标就是接地标志,见图
2015-01-05 19:52:01
-
1,户外接地母线敷设截面200mm2以内(25*4热镀锌扁钢)如图二,由底层LEB端子箱引下与基础接地体可靠连接。那么这个高度怎么算呢,从端子箱往下算到哪里呢。
答:25*4镀锌扁钢是水平敷设的,高度是基础接地体的高度,一路过去与每一根引下线交叉时做焊接。
2,图三和图四是什么关系。
答:图四是图三的文字说明,是说,标有@的引下线在0.5米处做断接卡子,没有标识@的引下线处不做。
3,距地0.5M处设测试点,一共有4处测试点就有4个断接卡子吗?断接卡子图纸上又没有标注,该怎么计算个数。
答:标有@的引下线处计算,没有标识@的引下线处不算。
4,如图四 在距室外地坪0.5m处焊出连接板(镀锌扁钢-40*4),以便设置连接板箱测量.连接板箱应有明显标(仅标识为@处)。这句话是什么意思呢。这个做了有什么用,是不是断接卡子呢。谢谢大家
答:仅标识为@处做连接板箱(断接卡子)。
2015-01-06 08:50:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看