• 【钢筋软件】非框架梁下部受力钢筋锚固长度问题

    非框架梁下部受力钢筋锚固长度问题: 1、03G101系列图集 规定“任何时候锚固长度不应小于250mm”,但非框架梁下部受力钢筋锚固长度为12d(一级筋15d),只有钢筋直径为φ22(φ18)以上时(250/12=20.33,250/15=16.66),才能满足规范规定的最小锚固长度250mm。 2、11G101系列图集 意思也是“任何时候锚固长度la不应小于200mm”(对于非框架梁,这里应该不存在LaE系数问题),只有钢筋直接为φ18(φ14)以上时(200/12=16.67,200/15=13.33),才能满足la不小于200mm的规定。 3、非框架梁的支座小于等于(03G)250mm、(11G)200mm,就需要弯锚。 目前,钢筋软件默认的非框架梁下部受力筋锚固长度为12d(15d)。 请 广联达 公司技术部门落实一下,钢筋软件默认设置是否需要修改,或是程序自行取较大值 当一级钢筋时max(15d,200),二级及以上时max(12d,200)。

    非框架梁

    最小锚固长度

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件里计算得没错,是你理解错了,图集 规定“任何时候锚固长度不应小于250mm”,非框架梁的锚固属于构造要求的锚固,不适用于最小锚固的要求。不适用于最小锚固的构件还有:板的底部受力筋在中间支座处的锚固(边支座有时要求按LAE);梁里构造要求的侧面纵筋的锚固。