15190297780 2015-01-07 11:37:19 | 江苏省 安装 | 5862查看 1回答
关于接地母线附加工程量3.9%的确认
防雷接地部分的工程量计算规则中有这样一条说明:接地终线、避雷线敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括弯转、上下波动、必绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。那么如果设计要求桥架通长敷设镀锌扁钢,这段通长扁钢要计算规范的3.9%的损耗吗?搞不清楚,求高手解答,谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,都要加3.9%,这是规定无可置疑,而且这不是损耗是工程量。
2015-01-07 12:03:54
-
铜母线定额中单位是“10m/单相”,如果这单相长10m,若单相只有一片,那工程量就是10m,这个无异议。若单相有两片,那工程量是10m还是20m。
-
等电位箱箱体与箱门之间的连接地线我在现场还没看见过,一般不做吗?等电位箱安装定额中含有镀锌扁钢材料
镀锌扁钢应该是用来接地的吧,可我们有的时候为什么还要套用户内接地母线定额来计算这个镀锌扁钢的工程量,等电位箱安装定额中不也是说明包括接地了吗?
-
例题中没有接地母线这一项,清单中怎么列了接地母线呢。怎么看出来的?
例题中没有接地母线这一项,清单中怎么列了接地母线呢。怎么看出来的?补充问题:1、工程量20M是如何计算出来的。2、避雷针和接地极之间的转接不是利用柱内2根钢筋作为引下线吗?怎么还要用扁钢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看