• 窗户边混凝土边框用构造柱定义,那构造柱的高应定义多少

    如下图要求,四周设混凝土边框。那我上边有过梁就不设了呗?两边用构造柱吗?构造柱的高是按层高还是正好是窗户的高度呢?下边的边框是不是定义成窗户压顶呢?压顶每边伸入墙内多少呢?先谢谢师傅们帮我解答

    伸入

    过梁

    问题补充:说明中还有墙长大于5米时加构造柱,那我AB轴墙长大于5米,但是我已经在AB轴之间的窗户处加构造柱了(即混凝土边框),那我还用再加构造柱吗? 看回答有说图集有的,我怎么没找着呢在哪本图集有?能具体说一下吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、洞口四周设置混凝土边框,上方有过梁那么上方就不用设置了。两侧用构造柱设置,即抱框柱。 2、构造柱的高度还有配筋和布置位置,你可以详细查看结构设计说明,会有详细要求。如果没有详细要求,构造柱标高到过梁顶。 3、下边也可以用压顶。压顶到抱框柱截止

    2015-01-09 10:50:58 

  • 你的理解完全正确,可以这样设置

    2015-01-09 10:18:30 

  • 四周设混凝土边框。上边有过梁就不设了,两边用构造柱,构造柱高度上面到过梁,下面到窗台压顶。

    压顶每边伸入墙内的长度按设计要求,设计没有要求按软件默认即可。

    2015-01-09 10:52:18 