• 底部加强区有什么用

    底部加强区有什么用

    底部

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    抗震规范 6.1.10 部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强部位的高度,可取框支层加框支层以上二层的高度及落地抗震墙总高度的1/8二者的较大值,且不大于15m;其他结构的抗震墙,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值,且不大于15m。 其条文说明中:带有大底盘的高层抗震墙(包括筒体)结构,抗震墙(筒体)墙肢底部的加强部位可取地下室顶板以上H/8,加强范围应向下延伸到地下一层,在大底盘顶板以上至少包括一层。裙房与主楼相连时,加强范围也宜高出裙房至少一层。 简单讲,就是底部是薄弱的地方要对其加强,例如约束边缘构造,箍筋加密,这都是设计的问题,图纸一般会给说明 高规: 7.1.9 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10;部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.4条的规定。 10.2.4 底部带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大值。(05SG109-3指出,剪力墙包括落地剪力墙和转换构件上部的剪力墙两者)即:分开取加强区高度,不知对否? 10.2.5 底部带转换层的高层建筑结构的抗震等级应符合本规程第4.8节的规定。对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级尚宜按本规程表4.8.2和表4.8.3的规定提高一级采用,已经为特一级时可不再提高。 PS:高位转换时,底部剪力墙抗震等级提高,加强区高度参照10.2.4 嵌固端在地下室顶板,对框架柱配筋的要求是地下室上部的1.1倍,嵌固端的位置,如果在地下室顶板,则加强区应延伸至地下一层,如果在基础顶,则应自基础顶算起 2)加强区从正负零算起,加强层向下延伸一层 当地下室顶板与室外地坪的高差大于本层层高的1/3时,则加强区高度应从地下一层底板向上算起,取地下一层底板为嵌固部位,同时加强区应再向下延伸一层(可能的话)

    2015-01-10 18:03:15 

  • 剪力墙结构在地震作用下,会在底部一定高度范围内出现塑性铰,为了使结构出现塑性铰后,具有一定的延性,在该范围内采取加强措施提高其抗剪承载能力,所以叫底部加强区。约束边缘构件和构造边缘构件是剪力墙构件端部两种不同的加强方式。用于不同的部位。高层混凝土规范规定底部加强区及其上一层必须设置约束边缘构件,其它楼层可采用构造边缘构件。多层剪力墙结构根据墙体的轴压比确定是否底部设置约束边缘构件。边缘构件(阴影区域)以外,墙体在加强区和非加强区根据墙体受剪承载力确定配筋,并不得小于规范规定的最小配筋率。 层混凝土规范规定底部加强区及其上一层必须设置约束边缘构件,其它楼层可采用构造边缘构件。约束边缘构件与构造边缘构件它们的配筋要求不同,约束边缘虚线区域内(即 λv/2区域)每个竖向分布筋都要设拉筋,即拉筋加密,而构造边缘构件则没有λv区域

     

    2015-01-10 16:14:45 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题