薄雾 2015-01-13 16:45:05 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 1504查看 6回答
挡土墙底部基础用什么定义
底部受力筋带弯钩怎么设置?墙顶钢筋怎么设置?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
底部受力筋带弯钩怎么设置?墙顶钢筋怎么设置?
1、底部是三级钢,是不需要计算弯钩的,图纸只是表示钢筋的截断的端头。
2、底部基础构件用条基处理,
3、强顶钢筋,按照平法要求是弯折10D,如果你的工程剪力墙顶部钢筋要求不断开,你可以将软件默认的10D修改为顶部钢筋直段长度的一半,比如墙体厚度300,保护层15的话,那么直段长度为300-15-15=270,那么把软件默认的10D,修改为135即可。软件默认的节点没有完全一模一样的,直接修改数值即可。如果你只是这一道墙体需要修改,那么可以直接选中这一套剪力墙图元的属性框中修改节点,只对这个图元有效,而在工程设置界面修改,对所有墙体生效。
2015-01-14 11:10:25
-
你好:用条形基础处理构件
2015-01-13 20:41:19
-
挡土墙底部钢筋可以用条形基础布置,底部受力筋是三级螺纹钢筋不用做弯钩的,图纸是为了表示钢筋端头所以画出了弯钩,实际是不用的。上部钢筋用剪力墙布置
2015-01-13 17:01:19
-
底部用条基处理,顶部可以布置完之后汇总计算编辑钢筋中修改
2015-01-13 16:53:34
-
同意二楼的回答。
2015-01-13 18:22:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看