• 暗柱的纵筋没有贯通,在层间位置的时候,打弯了,怎么处理?

    无论怎么调整位置,-1层的暗柱纵筋在层间位置打弯了,这样的话首层的纵筋层间位置就会出现一部分纵向插筋,钢筋量就会增加,这样的情况怎么把处理贯通?

    暗柱纵筋

    问题补充:上下层墙柱截面不一致,,是不是变截面规范规定的要弯锚入板?如果硬要令截面内钢筋贯通,怎么处理?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    软件生成的是正确的,上下截面不同,误差50CM,应该折断弯折的,你想超越规范的去计算,软件目前不支持非法设置的

    截面不一致


    2015-01-13 09:42:22 

  • 暗柱的纵筋没有贯通,在层间位置的时候,打弯了,怎么处理?上下层钢筋规格不同或数量不同会有此现象,查看上下层钢筋定义是否相同;或把下层定义布置的柱复制到上层。

    2015-01-12 19:52:07 

  • 你的情况是不是两层的柱筋根数不一样,或者截面不一样造成的啊?详细查看图纸,如果完全一致,是不可能出现弯折的

    2015-01-12 18:24:32 

  • 你好!你试一试在计算设置里设为纵筋锚固,不要设置插筋。试试看。

    2015-01-12 19:03:42 

  • 无论怎么调整位置,-1层的暗柱纵筋在层间位置打弯了,这样的话首层的纵筋层间位置就会出现一部分纵向插筋,钢筋量就会增加,这样的情况怎么把处理贯通?

    答:。。。一般情况下不会有一些钢筋打弯了,除非你不小心加*了。

    答疑解惑


    广联达服务新干线


    2015-01-12 20:23:11 

  • 1、看设计上下柱的截面是否相同,钢筋信息及规格是否相同,如果相同不会出现。2、上下注全部布置上图元。如果您单画一层势必会出现此类现象的。3、除非纵筋信息前+*号了

    2015-01-13 08:21:56 

  • 这是由于上下层的暗柱截面尺寸不一样所造成的下层钢筋封顶锚固,(上下层钢筋规格不同也会出现纵向受力钢筋在下层封顶弯锚,上层钢筋重新插筋或纵筋锚固)。施工现场只有这样施工操作方能符合现行规范要求。所以你不必人为的调整或设置使把钢筋贯通起来。

    2015-01-13 09:11:02 

  • 1、首先看两个平法截图,根据平法要求,柱子的钢筋如果没有上下层联通,一般碰到的情况就是变截面、变纵筋根数、变纵筋直径,但是变截面会锚入对应楼层梁内或者板内。如下图所示

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    暗柱纵筋

    2、而你的工程,如果确实在本层就锚入梁、板内,上一层柱子纵筋计算了下插1.2LAE的长度,那么你首先要检查上下层是否存在柱子变截面,如果存在变截面,那么这样计算是符合平法的。如果确实上下层的变截面是误操作,删除错误的柱子,把正确截面的柱子绘制上去重新计算即可。

    3、

    2015-01-13 09:28:31 

  • 你首先要检查上下层是否存在柱子变截面,如果存在变截面,那么这样计算是符合平法的。如果确实上下层的变截面是误操作,删除错误的柱子,把正确截面的柱子绘制上去重新计算即可。

    2015-01-13 10:13:30 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题