冰雨 2015-01-12 19:38:34 | 江苏省 安装算量GQI | 5024查看 5回答
单输入输出模块
1\\图中与应急照明配电箱用几根什么线连接单输入输出模块? 2、单输出输入模块是安装在应急配电箱内吗? 3、单输出输入模块与24V电源线连接有什么用?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、图中与应急照明配电箱用4根BRV-4*0.5线连接单输入输出模块。
2、单输出输入模块是安装在应急配电箱内的。
3、单输出输入模块与24V电源线连接起控制需要24V电源并有反馈信号的设备。单输入输出和双输入输出模块可以看做控制模块,通过模块控制输出的24V电压或开关量信号,控制水泵、送风口、风机、卷帘门、电源脱扣器、电梯等联动设备,同时接收联动设备的动作反馈信号。
2015-01-12 20:20:41
-
1\\图中与应急照明配电箱用几根什么线连接单输入输出模块? 2、单输出输入模块是安装在应急配电箱内吗? 3、单输出输入模块与24V电源线连接有什么用?
回复:1、2根电源线,2根信号线;
2、是
3、为模块提供电源;
4、模块与应急照明箱之间不用考虑。
2015-01-14 08:50:41
-
由24V电源引入两根电源线引入配电箱内模块端子再由模块端子引出两根消防信号线,你这图是否是否有点不合适。
2015-01-12 20:21:46
-
你好:
1、图中与应急照明配电箱用几根什么线连接单输入输出模块?用四根线连接模块,二根电源线,二根信号线。
2、单输出输入模块是安装在应急配电箱内吗?是安装在应急配电箱内的。
3、单输出输入模块与24V电源线连接有什么用?操作控制的电源。
另这四根线既不接在总开关的前面,也不接在中开关的后面,是接在模块上的,这里的总开关带有远传控制功能,通过模块控制,使其总开关动作,强制点亮应急照明。
2015-01-13 08:06:46
-
支持楼上的说法
2015-01-13 10:54:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看