• 承台两边钢筋的保护层厚度

    你好,请问图纸中总说明说的是直接与土体浇筑的构件,混凝土的保护层厚度不小于70cm,这是不是说明承台两边钢筋的保护层厚度是70cm
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:当不支模板或砖胎膜时,应增加到保护为每侧70mm。你的70cm可能有误。

    2015-01-16 17:45:16 

  • 地下工程没有垫层的混凝土构件保护层为70mm,

    保护层与支模板无关系,支模板与挖土宽度有关。

    2015-01-18 00:18:59 

  •  那如果是支模板和砖胎膜的情况下呢,保护层的厚度是多少

    ——:一般基础的保护层厚度是40mm的

    2015-01-19 15:17:57 

  • 地下工程没有垫层的混凝土构件保护层为70mm,也就是说承台下部如没有垫层应该用70来计算,上部应该仍用40来计算,在软件输入是可以取均值55来输入,算出来的钢筋长度应该是正确的。

    2015-01-19 08:53:21 