• 钢筋算量中,有梁一部分距离内是箍筋是C8@100,有部分箍筋是C8@200,应该如何设置?

    钢筋算量中,有梁一部分距离内是箍筋是C8@100,有部分箍筋是C8@200,应该如何设置?在梁平法标注中,输入C8@100(2)[1000],C8@100/150(2)[2000] 出现下图提示?为什么?

    平法

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 格式9:【数量】<级别><直径>【加密间距+(肢数)/】<级别><直径><非加密间距><(肢数)>;主要处理加密和非加密箍筋信息不同时的设计方式。只输入一个肢数时,无论肢数在加密或非加密中,均表示加密和非加密的肢数相同。当输入了不同的箍筋肢数时,在肢数属性中取加密区的箍筋肢数;

        例如:A10-100(4)/A8-200(2)或10A10-100(4)/A8-200(2),A10@100(4)/A8@200或A10@100/A8@200(4);该输入格式表示:“/”前的为加密区箍筋信息,“/”后表示非加密箍筋信息;

        格式10:【级别+直径+间距+肢数+布置范围】;【.....】;【.....】;主要处理同一跨梁内不同范围的箍筋信息;箍筋按绘制梁的方向从左至右的原则布置;两端的布置范围包含起步距离。在肢数属性中取第一个箍筋信息的箍筋肢数;

    2015-01-17 00:45:57 

  • 输入的是箍筋距离时,是不合适再用C8-100/150的两种间距的箍筋了,如果设置有这要求时,就不要分开输入。