• 钢筋加密问题

    基础柱子600*600箍筋加密c8-100/200基础底部显示有3c8高度是在500范围内对应标高是-1.5我想问下这个3c8是不是就是这个100加密范围的钢筋同时这个钢筋加密范围应该怎么输入
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    3c8是在基础高度500范围内的柱子主筋固定箍筋;c8-100/200箍筋加密是从基础顶面开始的。

    2012-07-10 12:30:31 