忽然之间 2015-01-18 17:49:10 | 湖北省 其他专业 | 2604查看 4回答
GGJ2013柱在独立基础内的插筋的箍筋怎么没考虑小箍筋和拉筋
如题,为什么软件只考虑的大箍筋而没有考虑小箍筋和拉筋,假如考虑了怎么设置。谢谢各位
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图集要求柱在基础内的箍筋是非符合箍筋 如果是符合箍筋,需要在计算设置里修改,如下图,将红线部分改为否软件就计算符合箍筋了
2015-01-18 17:58:49
-
为什么软件只考虑的大箍筋而没有考虑小箍筋和拉筋,假如考虑了怎么设置。
软件是按标准图集中的做法,一般没有特殊要求时,柱插筋在基础内的箍筋要求间距不大于500,最少不少于两道箍筋非复合箍,(只设外箍即可.)软件是按此做法作为默认的插筋在基础内的做法,如果要考虑只需把软件中只考虑外箍改为否即可.
2015-01-18 19:30:24
-
柱在基础内的箍筋,是图集的要求,如果设计有内箍或拉筋时,就可以在柱的其它钢筋中编辑,也可以在基础内的其它钢筋中编辑。
2015-01-18 17:55:16
-
基础构件中,平法规则也是只计算大箍筋。如果你需要计算小箍筋可以单独计算。
2015-01-18 17:56:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看