• 暗柱里的箍筋,我看计算是怎么没减保护层啊?

    暗柱里的箍筋,我看计算是怎么没减保护层啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    其他箍筋的输入尺寸是需要手工扣除保护层的 暗柱翼端复杂箍筋的计算公式:B*h=(净尺寸/净肢数+1个主筋直径)*(H-保护层) 请阅读张向荣老师编的培训教材

    2008-06-14 22:28:15 

  • 暗柱里的箍筋,我看计算是怎么没减保护层啊? 答:你只要按照图纸设计来填写钢筋信息,软件会自动按照规范要求来扣减保护层的

    2008-06-14 23:08:17 

  • 减的,按墙保护层减的。

    2008-06-14 20:26:58 

  • 首先要确定暗柱(柱)的保护层设置正确,在暗柱构件属性中定义的“箍筋一”、“箍筋二”软件会自动减保护层的; 在暗柱构件属性中的“其它箍筋”中自己定义填写的箍筋“B”、“H”尺寸,需自己计算箍筋的长和宽填入,如果你没有减保护层,计算出的箍筋也就不会减的。 B=暗柱长-2倍保护层+2倍箍筋直径; H=暗柱宽-2倍保护层+2倍箍筋直径。

    2008-06-14 20:41:03 

  • 会自动扣减保护层的,只要按暗柱几何尺寸定义数据就行,箍筋只用输入规格间距就行了,千万不能在构件中减掉保护层,那样计算就不对了,因为那是构件的尺寸,不是箍筋的数据。

    2008-06-14 21:20:34 

  • 在暗柱构件属性中定义的“箍筋一”、“箍筋二”软件会自动减保护层的,在暗柱构件属性中的“其它箍筋”中自己定义填写的箍筋尺寸,需自己减保护层,否则计算出的箍筋不减保护层。

    2008-06-14 21:04:17 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题