岁月静好 2015-01-20 15:53:15 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 628查看 3回答
关与构造柱的设置问题
下面构造柱的设置要求,根据要求下面这个K轴到J轴之间的墙的构造柱怎么设置啊?我觉得它第3条第5条都符合,那应该按照那个布置啊?楼梯间的构造柱布置,根据最后一条要求构造柱必须与框架梁相连,那楼梯间的四角还要布置吗,上面没有框架梁,求解
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据要求下面这个K轴到J轴之间的墙,在大于2.0米的窗边设置了构造柱就行了就满足要求了。楼梯间的构造柱布置,根据最后一条要求构造柱必须与框架梁相连,那楼梯间的四角还要布置,上面没有框架梁也要设置的。
2015-01-20 16:30:39
-
下面构造柱的设置要求,根据要求下面这个K轴到J轴之间的墙的构造柱怎么设置啊?我觉得它第3条第5条都符合,那应该按照那个布置啊?楼梯间的构造柱布置,根据最后一条要求构造柱必须与框架梁相连,那楼梯间的四角还要布置吗,上面没有框架梁,求解?
答:K~J轴间窗户大于两米,两边设置了构造柱,已满足条件,就不用再设置其它构造柱了。楼梯间墙角没有框梁也要设置构造柱。(一般有楼层梁)
2015-01-20 17:05:00