• 承台钢筋处理

    一:如图图01 红色箭头指的那根钢筋,我画集水坑时它只伸到坑顶就锚固了,但CAD图纸上他是伸入承台底部该如何设置? 二:图02画红圈圈的钢筋要如何处理

    伸入

    集水坑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你这的图片是无法显示,如果是前面提问的内容一样,那么以下设置方式供你参考。

    图片1的承台要用筏板基础代替,然后在相应的位置再布置上集水坑;图片2主要是要看你习惯怎样定义布置,就我来讲,下部用承台,承台上再布置上剪力墙,外侧增加的钢筋也可以布置上属性定义单排钢筋的剪力墙,或者在单构件、剪力墙或承台属性中的其它钢筋中编辑。

    答疑解惑

    2015-01-21 16:53:17 