• 柱墩构件锁定前后计算结果对比

    如下图所示,因为柱墩大样图中有C25-150的双向布筋(这个在属性里面输入),并且筏板底筋和面筋均连续通过。需要额外计算的钢筋为元宝筋8c20,上部环筋c10-150与下部环筋c10-150。有以下问题:1上部环筋和下部环筋是不是就是箍筋,根数和尺寸如何确定?2如果我在编辑钢筋一栏中输入元宝筋和环筋的计算式子,锁定,计算后得出钢筋量为2390.369kg,解除锁定之后汇总计算钢筋量为2038.585kg(二者差异在XY双向底筋C25-150,请问为什么会出现这种情况,不应该解锁之后软件计算结果恢复默认属性的吗?),如果重新绘制再汇总计算钢筋量为1884.686kg。出现这种情况,那我如何看出模型中其他部分曾经解锁后又解锁但是计算结果和实际有出入的构件呢?广联达里面能否批量看到哪些构件解锁和锁定呢?

    元宝筋

    柱墩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如下图所示,因为柱墩大样图中有C25-150的双向布筋(这个在属性里面输入),并且筏板底筋和面筋均连续通过。需要额外计算的钢筋为元宝筋8c20,上部环筋c10-150与下部环筋c10-150。有以下问题:1上部环筋和下部环筋是不是就是箍筋【是的】,根数和尺寸如何确定【根数可以垂直高度除以间距加上1,尺寸要借助三角函数计算,或者借助CAD画图测量】?2如果我在编辑钢筋一栏中输入元宝筋和环筋的计算式子,锁定,计算后得出钢筋量为2390.369kg,解除锁定之后汇总计算钢筋量为2038.585kg(二者差异在XY双向底筋C25-150,请问为什么会出现这种情况【可能是承台的属性里扣减筏板底筋了】,不应该解锁之后软件计算结果恢复默认属性的吗?【按理是该回复默认的图元工程量的,差异有很多因素的,没有看到具体情况,不该瞎分析的】),如果重新绘制再汇总计算钢筋量为1884.686kg。出现这种情况,那我如何看出模型中其他部分曾经解锁后又解锁但是计算结果和实际有出入的构件呢【看看他的构件属性里的其他钢筋里输入了什么,而且要选中图元在查看属性里的隐藏钢筋】?广联达里面能否批量看到哪些构件解锁和锁定呢?【没有这个功能,只能逐个查看图元,凡是有网格状的都是被锁定的图元】