-
15677357492 2015-01-24 16:13:53 | 河北省 其他专业 | 8229查看 5回答
底板后浇带的问题,请有施工经验的大神赐教
关于后浇带的俩个问题,请前辈赐教: 1.基础筏板后浇带在打垫层的时候不是都会凹下去一定高度么?这个做法在哪本图集或哪本规范上能找到?和班组计算后浇带俩侧的拦网时需要需要筏板厚加凹下去的高度还是只算筏板的厚度 2.地下室顶板后浇带需不需要设置止水钢板?哪本图集或规范有要求? 图纸上没说明白,现场俩个地下室,人防地下室顶板后浇带加了止水钢板,普通的地下室未加。当然,地下室顶板上都会做防水,然后上面回填素土
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.基础筏板后浇带在打垫层的时候不是都会凹下去一定高度么?这个做法在哪本图集或哪本规范上能找到?和班组计算后浇带俩侧的拦网时需要需要筏板厚加凹下去的高度还是只算筏板的厚度 2.地下室顶板后浇带需不需要设置止水钢板?哪本图集或规范有要求?图纸上没说明白,现场俩个地下室,人防地下室顶板后浇带加了止水钢板,普通的地下室未加。当然,地下室顶板上都会做防水,然后上面回填素土
答:1、后浇带凹下去,凹多少,图纸有专门的标注。如果没有,说明里也有这样的话,看图集11G101-3,基础底板后浇带构造图这样的话,按提示去找。和甲方,班组计算。都是按图计算,怎么干,就怎么算。2、地下室顶板需不需要设置止水钢板,看图没有标注就不设。很明确的标注地下室底板止水钢板图例。那就说明顶板没有。不管它做不做防水。人防地下室顶板做了,图纸有专门说明,如果没有,你做了不给你算钱,你也是没任何理由的。一切都按图纸施工和计算。没标注清楚的可让设计出洽商,没理解透彻的可和设计沟通。
2015-01-25 11:00:04
-
1.基础筏板后浇带在打垫层的时候不是都会凹下去一定高度的。这个做法没有在哪本图集或哪本规范上能找到,只有看设计说明。和班组计算后浇带俩侧的拦网时只算筏板的厚度。 2.地下室顶板后浇带需要设置止水钢板;地下室防水图、图集有要求;地下室顶板上都会做防水,然后上面回填素土。
2015-01-24 16:25:14
-
底板后浇带的问题,请有施工经验的大神赐教
答:。。施工方法有多种,不一定相同,一般是按施工组织设计方案执行的。
2015-01-24 16:47:02
-
一般结构设计时都会有关于后浇带的作法详图,后浇带两侧的栏网就是后浇带的厚度而不包括凹进去的部分,止水钢板应该是设在墙上而不是放在顶板上,是在距底板300处放置止水钢板。你仔细阅读一下结构说明应该有详图的。
2015-01-24 16:42:48
-
1.基础筏板后浇带在打垫层的时候不一定都会凹下去一定高度的。但是几乎都是凹下去一定高度。
这个做法没有在哪本图集或哪本规范上能找到,只有按照设计说明做的。
计算后浇带俩侧的拦网时只算筏板的厚度。查看11G101-3 93 94页
2.地下室顶板后浇带需要设置止水钢板
2015-01-24 16:40:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看