• 地下室挡土墙

    请问这个剪力墙怎么定义,其中的1、2号筋交替布置是怎么的,他有标了个L/2是什么意思,求详解?

    挡土墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    6号钢筋是压墙钢筋 在压墙筋中输入 三维看不见 2号钢筋是附加钢筋 在其他钢筋中输入 根数和外墙竖向钢筋一样 间距也和外墙竖向钢筋一样 长度是L/2+底部弯折 实际施工中两种钢筋交替布置 间距75

    2013-03-21 11:44:53 

  • 这个是剪力墙的附加钢筋,图纸所示钢筋长度是L的一半

    2013-03-21 11:26:07 

  • 你好! 图中所说的交替布置就是1号筋和2号筋在L/2高度范围内是隔一布一的,即布置一根1号筋,紧接着就布置一根2号筋,在L/2高范围内,1、2号钢筋之间的间距是75mm,超过L/2高范围后,就只布置1号筋了,间距为150. 属性定义如下图

    剪力墙

    2013-03-21 12:02:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!