• 相邻楼层暗柱及框支柱纵筋

    例如:2层有个1800*1400的框支柱,3层同一位置有一个500*900的端柱,端柱的外边与框支柱平齐。 问题:我绘图完成之后使用三维钢筋看到,框支柱的所有纵筋均延伸到了3层顶部(包括无端柱的位置)。这个问题怎么解决?

    框支柱

    端柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 在定义KZZ 柱时,把不在端柱位置的纵筋信息前面加上*号,比如*15C25+4C25,这样汇总计算后该柱就有15根25的纵筋在2层弯折锚固了。

    2013-03-21 13:44:50 