    1、如图,怎样才能在计算设置里面将基础层增加一个搭接呢?不是排布功能里的布置搭接。 2、工程设置里计算设置墙柱项“柱\\墙柱纵筋的连接位置限高及本层柱纵筋大于设定值时则单独计算本层纵筋”这两句话怎样理解和合理的设置数据?

    限高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 增加负一层,层高3.3m,基础层设置为层高0.65m。

    2012-11-28 19:00:03 

  • 1、如图,怎样才能在计算设置里面将基础层增加一个搭接呢? 在基础层的柱绘图界面,框选所有柱,点开属性编辑器,把插筋构造设置成“设置插筋”,这样计算后的结果就有一个搭接了。 2、工程设置里计算设置墙柱项“柱\\墙柱纵筋的连接位置限高及本层柱纵筋大于设定值时则单独计算本层纵筋”怎么理解?柱\\墙柱纵筋的连接位置限高就是当你在这一项设置了高度后,软件计算纵筋的连接位置只能在该高度范围内。 本层柱纵筋大于设定值时则单独计算本层纵筋,这一项是和下一项“上柱钢筋直径大于下柱钢筋直径时的做法”配合使用的,具体的意思不是三言两语能说得明白的,你可以到翻样软件的官方网站下载视频了解。

    连接位置

    2012-11-28 19:06:06 

  • 把柱分段画,把基础中柱定义时从基础顶到-0。05位置,然后把一层再定义一次,画上后图后就可以在基础层增加一个搭接。

    2012-11-28 19:46:35 