WOWO 2015-01-29 15:30:20 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 6846查看 2回答
柱嵌固处非连接区长度
在软件中我绘制了筏板基础800厚,地下一层,地上3层,柱筋4根三级25,柱保护层20,柱子砼标号35,柱子截面尺寸600*600。每层绘制一根梁,尺寸为宽400高700,汇总计算后柱子的基础插筋计算长度和图集计算长度不符,图集计算长度为基础插筋=基础厚800-保护层40+15d+上层露出长度(Hn/6,600,500),但是软件计算后基础插筋=基础厚800-保护层40+15d+上层露出长度(Hn/3),这是为啥?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
2015-01-29 15:53:08
-
检查一下你的计算设置里面,嵌固部位是不是选择的是基础顶面。如果是基础顶面的话,那么软件计算的没有问题,你可以参考一下图集11G101-1的第57页。
2015-01-29 15:58:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看