• 相邻板标高不同 钢筋是否拉通的问题

    11g101-1的84;88页分别有梁的相邻跨有高差的节点图。那板是跟着梁的规则走,还有有他自己的规则。如有请说下在第几页

    问题补充:并不是局部升降板的节点。是指类似卫生间和普通地面有几十的高差。那个高差的大小是按梁宽的1/6内可以拉通。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:板在11g101-1的99~100页里,有梁时的做法在截图中也有了。截图右上角。好像没有拉通的做法。

    降板

     

    2015-01-29 16:14:17 

  • 具你所描述的  个人在施工现场经验来说  不会拉通的 你就按板布筋  及按照11g101-1 里面的99-100

    2015-01-29 16:39:14 

  • 11g101-1的84;88页分别有梁的相邻跨有高差的节点图。那板是跟着梁的规则走,还有有他自己的规则。如有请说下在第几页

    并不是局部升降板的节点。是指类似卫生间和普通地面有几十的高差。那个高差的大小是按梁宽的1/6内可以拉通。

    类似卫生间和普通地面有几十的高差,这个高差的大小是不拉通设置的.在12G901中板构造中有详图的.4-35.

    板标高

    2015-01-29 17:46:09 

  • 上下板高低太大了,应该有梁来连接的,不会才用降板的节点处理的

    2015-01-30 00:02:20 