小生命,不挣扎 2015-01-30 17:04:54 | 河南省 安装 | 5099查看 5回答
BV-3*2.5 PC16 CC中 穿线管PC16的工程量如何计算?
BV-3*2.5 PC16 CC中 穿线管16的PC管的工程量是按照这根电线没穿一个楼板,或层算一个,一个约莫一米计算还是16的pc管的工程量和BV-3*2.5的长度一样?和敷设方式CC有关系么?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,16的pc管的工程量和BV-3*2.5的长度是不一样;
2,16的pc管的工程量=吊顶内(CC)的水平长度+到配电箱(柜)的垂直路线的长度;
3,BV-3*2.5的长度=16的pc管的工程量+配电箱(柜)内预留[一般按绕柜内一周计算];
若单芯计算,则*3倍。
2015-01-30 22:38:21
-
BV-3*2.5 PC16 CC中 穿线管16的PC管的工程量是按照这根电线的工程量单根计算,线是管的3倍长度;和敷设方式CC没有关系。
2015-01-30 23:06:35
-
BV-3*2.5 PC16 CC中 穿线管16的PC管的工程量是按照这根电线是=(线管长度+箱柜预留长度)*3计算,16的pc管的工程量和BV-3*2.5的长度不一样,和敷设方式CC没有关系。
2015-01-30 18:44:10
-
BV-3*2.5 PC16 CC中 穿线管16的PC管的工程量不是按照这根电线每穿一个楼板,或层算一个,一个约莫一米计算的,也不是16的pc管的工程量和BV-3*2.5的长度是不一样的,它和敷设方式CC是没有关系的。简单的说,PC16管的工程量是按照图纸标注的回路敷设长度计算的,电线长度应该是管长度的3倍。
2015-01-30 20:20:00
-
BV-3*2.5 PC16 CC中 敷设方式CC是敷设在顶棚内,穿线管16的PC管的工程量是按照这根电线的长度计算,可以尺量距离。
2015-01-30 18:01:38
-
BV-3*2.5 PC管穿多大的?说明1-3根PC20的管5-8根PC25的管系统图用PC16的?
BV-3*2.5 PC管穿多大的?(设计说明1-3根PC20的管,5-8根PC25的管,系统图用的是PC16的管) ,这个该怎么确定?
-
电气中照明回路中是BV-3*2.5-PC16-CC,里面有个三联插座是4根线 4根线这部分穿管管径还使用PC16还是用PC20?
-
请教下各电气大神,关于下面这张图的电路走向,能讲解下从卧室到卫生间这段电线布置吗
2021-08-30 18:07:16 补充照明线是bv 3*2.5 pc16 wc/cc 图示LEB局部等电位器 距地0.3 卫生间插座距地1.5
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看