梅开二度之一蹴而就 2018-06-08 11:11:47 | 河南省 安装 | 4453查看 4回答
室内照明电线BV-3*2.5穿PC16的管,那BV-4*2.5和BV-5*2.5穿多大的管?
室内照明电线BV-3*2.5穿PC16的管,那BV-4*2.5和BV-5*2.5穿多大的管?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般穿PC20的管
2018-06-08 11:15:03
-
室内照明电线BV-3*2.5穿PC16的管,那BV-4*2.5和BV-5*2.5穿多大的管?穿PC20的就可以的。 但是一般现场穿3*2.5的也会选择20的
2018-06-08 11:17:11
-
室内照明电线BV-3*2.5穿PC16的管,那BV-4*2.5和BV-5*2.5穿多大的管?BV-4*2.5穿20管;BV-5*2.5穿25管。计算看设计要求。
2018-06-08 20:01:20
-
BV-4*2.5和BV-5*2.5用PC20管
2021-06-28 22:14:38
-
BV-3*2.5 PC管穿多大的?说明1-3根PC20的管5-8根PC25的管系统图用PC16的?
BV-3*2.5 PC管穿多大的?(设计说明1-3根PC20的管,5-8根PC25的管,系统图用的是PC16的管) ,这个该怎么确定?
-
BV-3*2.5 PC16 CC中 穿线管PC16的工程量如何计算?
BV-3*2.5 PC16 CC中 穿线管16的PC管的工程量是按照这根电线没穿一个楼板,或层算一个,一个约莫一米计算还是16的pc管的工程量和BV-3*2.5的长度一样?和敷设方式CC有关系么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看