• 自动报警调试的问题

    在下面截图里面需要计算调试的点数有哪些啊

    配电箱

    问题补充:先有一个隔离模块,后面跟着各个报警器件,带地址的烟感,还有模块连着配电箱和风口和防火阀和电控锁,像这3种不属于消防的东西虽然连着模块,需不需要计算调试,还有一个模块连着防火阀,如果计算一个调试的话,定额里面有“防火控制系统装置调试”,是否计算重复了啊

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一个隔离模块,后面跟着各个报警器件,带地址的烟感,还有模块连着配电箱和风口和防火阀和电控锁,像这3种不属于消防的东西虽然连着模块,需要计算调试。有一个模块连着防火阀,如果计算一个调试的话,定额里面有“防火控制系统装置调试”,没有计算重复了。

    2015-02-03 06:46:28 

  • 先有一个隔离模块,后面跟着各个报警器件,带地址的烟感,还有模块连着配电箱和风口和防火阀和电控锁,像这3种不属于消防的东西虽然连着模块,需不需要计算调试,还有一个模块连着防火阀,如果计算一个调试的话,定额里面有“防火控制系统装置调试”,是否计算重复了啊

    1,需要调试的;不然不知道模块与设备的控制是否正常的;

    2,防火控制系统装置调试:是指集中控制装置或区域控制装置的。不重复的。