• 电气调试的问题

    在自动报警调试里面,定额里面的调试到底该不该记取啊,因为像烟感,报警器等都是出厂前都调试好了的,还有送配电系统调试也是一样的,配电箱在出厂前就已经调试好了的
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 配电箱、烟感设备这都不需要考虑调试,可以理解为都是成品,合格后出场,因此一般考虑整体系统调试即可

    2015-02-01 16:17:03 

  • 必须要计算系统调试,那个是整个系统的联动调试,必须计取。

    2015-02-01 15:48:02 

  • 你好:这里的调试是对整个系统安装完后的调试,不是本体的调试,本体调试如同你所说出厂前已经调试好的都是合格成品。系统调试包括了这些器具、设备及线路的调试,如烟感现在都是有地址的,那就是对这点进行调试、确认,保证各个点准确无误。

    2015-02-01 16:51:06 

  • 这里说的调试不是产品的性能调试,而是安装接线后的回路调试呀。

    一定要计算的。

    2015-02-01 15:44:09 

  •       在自动报警调试里面,定额里面的调试是应该要记取的,它是要考虑系统整体调试的,像烟感,报警器等都是出厂前都调试好了的,还有送配电系统调试也是一样的,配电箱在出厂前就已经调试好了的,这是合格产成品是不需要再调试的。

    2015-02-01 16:51:57 

  • 你说的是单个设备自身性能的调试,计取的整个线路回路或系统的运行状态的调试,不一个概念。

    2015-02-01 18:21:03 

  • 这里应该是对自动报警系统的整体调试,比如:

    1,烟感报警,主机是否收到信号,地址显示是否正确;

    2,联动功能是否正常,如强切是否能切断电源;

    3,风阀打开风机是否能联动启动;

    4,远程直接启泵、启动风机是否能行等等。。

    要单独计取的。

     

    2015-02-02 15:02:25 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧