vip55850 2015-02-02 10:05:49 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2023查看 3回答
请问在钢筋软件里剪力墙水平筋在端柱的锚固要把默认15D改成0吗?
请问在钢筋软件里剪力墙水平筋在端柱的锚固要把默认15D改成0吗?在11G101-1第69页小字说明“当墙体水平钢筋伸入端柱的直锚长度大于等于LAE(LA)时,可不必上下弯折,但必须伸至端柱对边竖向钢筋内侧位置。”,下面图片里剪力墙水平筋是直径12的,抗震一级,砼标号C45,32*12=384MM,端柱是800*800的,水平钢筋伸入端柱的直锚长度800大于384,钢筋图形是伸到端柱内边弯折15D,请问在钢筋软件里剪力墙水平筋在端柱的锚固要把默认15D改成0吗?问题补充:为什么一边水平筋弯折15D,一边水平筋是伸至对边的呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问在钢筋软件里剪力墙水平筋在端柱的锚固要把默认15D改成0吗【应该不用改的吧,具体我也没有测试过,软件应该可以自动判断是需要弯折的】?在11G101-1第69页小字说明“当墙体水平钢筋伸入端柱的直锚长度大于等于LAE(LA)时,可不必上下弯折,但必须伸至端柱对边竖向钢筋内侧位置【你可以直接修改节点设置为Lae】。”,下面图片里剪力墙水平筋是直径12的,抗震一级,砼标号C45,32*12=384MM,端柱是800*800的,水平钢筋伸入端柱的直锚长度800大于384,钢筋图形是伸到端柱内边弯折15D,请问在钢筋软件里剪力墙水平筋在端柱的锚固要把默认15D改成0吗?【这个可以修改为0的,要确保支座宽度大于锚固长度Lae值,否则宁愿不改,建议你测试一下看看,如果软件不能自动判断伸入长度,就手工将15D该为"0"】
我测试一下,设置是不需要修改的,软件可以自动判断支座宽度,自动确定伸入长度,自动决定是否需要弯钩的
2015-02-02 10:29:14
-
2015-02-02 10:16:19
-
不需要自己更改,软件自动判断直锚还是弯锚的。
2015-02-02 11:07:02
-
两个暗柱之间的剪力墙,如果在绘图时将剪力墙和暗柱重合,即剪力墙伸入暗柱中一部分,水平钢筋计算的结果是剪力墙长+两端的锚固长度而不是伸到头两端加15d弯钩再减保护层厚度。
-
问一下大家,GGJ10.1中剪力墙水平钢筋在伸入暗柱时是不是像图集一样包到头,然后再互相弯锚15d,还是就伸入锚固长度就算了!
-
哪位知道在钢筋算量里基础层要把地下室剪力墙和暗柱复制过来吗,在基础层中还要画框架柱构件,因为有柱敦里的钢筋,那同理需要在基础层里就画基础底板高度的剪力墙和暗柱吗?会影响钢筋量吗?