• 请问在钢筋软件里剪力墙水平筋在端柱的锚固要把默认15D改成0吗?

    请问在钢筋软件里剪力墙水平筋在端柱的锚固要把默认15D改成0吗?在11G101-1第69页小字说明“当墙体水平钢筋伸入端柱的直锚长度大于等于LAE(LA)时,可不必上下弯折,但必须伸至端柱对边竖向钢筋内侧位置。”,下面图片里剪力墙水平筋是直径12的,抗震一级,砼标号C45,32*12=384MM,端柱是800*800的,水平钢筋伸入端柱的直锚长度800大于384,钢筋图形是伸到端柱内边弯折15D,请问在钢筋软件里剪力墙水平筋在端柱的锚固要把默认15D改成0吗?

    端柱

    砼

    问题补充:为什么一边水平筋弯折15D,一边水平筋是伸至对边的呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问在钢筋软件里剪力墙水平筋在端柱的锚固要把默认15D改成0吗【应该不用改的吧,具体我也没有测试过,软件应该可以自动判断是需要弯折的】?在11G101-1第69页小字说明“当墙体水平钢筋伸入端柱的直锚长度大于等于LAE(LA)时,可不必上下弯折,但必须伸至端柱对边竖向钢筋内侧位置【你可以直接修改节点设置为Lae】。”,下面图片里剪力墙水平筋是直径12的,抗震一级,砼标号C45,32*12=384MM,端柱是800*800的,水平钢筋伸入端柱的直锚长度800大于384,钢筋图形是伸到端柱内边弯折15D,请问在钢筋软件里剪力墙水平筋在端柱的锚固要把默认15D改成0吗?【这个可以修改为0的,要确保支座宽度大于锚固长度Lae值,否则宁愿不改,建议你测试一下看看,如果软件不能自动判断伸入长度,就手工将15D该为"0"】


    我测试一下,设置是不需要修改的,软件可以自动判断支座宽度,自动确定伸入长度,自动决定是否需要弯钩的

    答疑解惑


    2015-02-02 10:29:14 

  • 广联达服务新干线

    不需要修改按照软件的默认计算。碰到这种情况软件会自动计算的

    2015-02-02 10:16:19 

  • 不需要自己更改,软件自动判断直锚还是弯锚的。

    2015-02-02 11:07:02 