tom 2015-02-09 10:21:33 | 广东省 安装 | 1684查看 4回答
低压柜需要套送配电装置系统吗
低压配电柜 发电机柜 是否每安装一个柜就要计取1个系统的送配电装置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
“送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。”这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取该费用。
2015-02-10 09:28:18
-
必须计取,这几乎是定额送给的费用为什么不要呢
2015-02-09 10:39:21
-
送配电调试是低压系统向低压柜之间调试,如果是低压配电室里的话,一般12个柜子可能有2个都是不带断路器的柜子,就没有送配电调试了,或者说有些厂矿里,低压配电柜直接连接控制一台或几台电机的,也没有这个调试,因包含在电机调试里了,一般情况下,低压配电柜有断路器且连接的是别的配电箱或控制箱什么的才能记取这个费用。
2015-02-09 11:13:43
-
回复:并不是有配电柜就要计取调试,需要看当地的计算规则及实际施工,是否发生后才确认的。
2015-02-09 13:36:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看