小生命,不挣扎 2015-02-10 08:40:55 | 河南省 安装 | 1093查看 4回答
强电照明中系统图上配电箱的数量总共是112个,但在平面图上通过广联达算出来的配电箱数量是163个?
我通过手算得出照明中系统图上配电箱的数量总共是112个,通过广联达安装算量软件计算出平面图上配电箱数量是163个?为什么会有差别?(我保证自己没有数错!)以哪个为准?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应该按实际图纸数量计算,按编号逐一核实
2015-02-10 09:12:25
-
配电箱的数量应该以实际数的为准,软件可能把设备配套的配电箱也识别了。
2015-02-11 09:01:26
-
建议分层核实一下,配电名称上能看出每层 可以抽检两层看一下,就会知道问题出在哪了 有的时候同样的配电箱系统图可能就只列一个系统图,名称能看出来的,别落下
2015-02-10 15:55:29
-
以你实际数的为准,软件可能把设备配套的配电箱也识别了。
2015-02-10 15:26:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看