• 强电电井线路问题

    1.首先拿到强电图我该怎么分析? 2.第一:先算点位,因为地下车库和楼栋上的配电箱很多,我该怎么一个一个的区分,好多规格一样,我是先在系统图上算总配电箱还是怎么样? 3.地下车库电到楼栋上的电是通过什么走到楼上的,是母线槽还是桥架,还是母线槽直通链接电表箱桥架链接应急照明、公共照明,那么各个居民住户的配电箱是连哪个的? 4.楼层电井电表箱旁的插接箱需要另外套定吗?还是已经包含在电表箱里了? 5.始端箱是从第5层开始那么封闭母线是从五层以上开始算,那么五层以下的怎么说
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    回复:1、首先你心态太着急,拿到图纸应该先看看图纸目录,设计说明,理顺一下图纸,只有搞清图纸才能计算好工程量啊;2、其次,不管图纸设计是简单还是复杂,只要搞清楚了,都一样,大楼也是由一个房间到一个楼层再到整栋大楼的;

    3、工程量计算安装一般就是点个数,量长度而已,每个都有计算规则,具体不清楚的多查阅一下计算规则即可。

    2015-03-13 15:36:11 

  • 已采纳

    1.首先拿到强电图看系统图结合平面图弄清楚柱干线管的而来龙去脉。 2.可以先算配电箱、灯具、开关、插座的数量。地下车库和楼栋上的配电箱很多,分别型号数出来。3.地下车库电到楼栋上的电是通过什么走到楼上,要看系统图。 4.楼层电井电表箱旁的插接箱需要另外套还是已经包含在电表箱里。 5.始端箱是从第5层开始那么封闭母线是从五层以上开始算,那么五层以下的怎么说---看明白系统图。

    2015-03-13 15:37:26 