43****@qq.com 2015-02-10 22:50:15 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 2684查看 1回答
屋顶稳压泵及水箱的清单问题
屋顶消防稳压泵我套的是第一册“离心式泵”清单并更名为“稳压泵”; 18t消防水箱我套的第一册“水塔水箱”清单并更名为“消防水箱”; 一、本清单有如下特征描述:1、名称;2、型号;3、规格;4、质量;5、材质;6减振装置形式、数量;7、灌浆配合比;8、单机试运转要求;我填写的不完整(如截图)已填写的不知是否正确及规范,还烦请指点一下,最好教教我怎么填,谢谢! 二、在水塔水箱清单中,特征描述有三种,1、水箱容积;2、混凝土种类;3、混凝土强度等级。请问消防水箱套这个清单是否正确,另外特征描述后两项改如何填写,谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
屋顶消防稳压泵套的是第一册“离心式泵”清单并更名为“稳压泵”是对的,因为它本身就是一种离心式水泵; 18t消防水箱我套的第一册“水塔水箱”清单并更名为“消防水箱”;
一、本清单有如下特征描述:1、名称;2、型号;3、规格;4、质量(符合要求);5、材质(铸铁);6减振装置形式、数量;7、灌浆配合比(这个指的是地脚螺栓的灌浆混凝土标号);8、单机试运转要求(满足运行要求);
二、在水塔水箱清单中,特征描述有三种,1、水箱容积;2、混凝土种类;3、混凝土强度等级。
消防水箱套这个清单是正确的,特征描述后2、混凝土种类(防水混凝土);3、混凝土强度等级(按设计强度填写)。
2015-02-11 07:11:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看