  • 已采纳


    答疑解惑 利用板带定义,宽度输入墙厚,钢筋信息只输入下部筋,直线绘制,OK

    2015-02-11 10:37:32 

  • 广联达服务新干线

    2015-02-11 10:15:33 

  • 墙下无梁时板内用来承受分担墙重量的加筋,建议使用暗梁定义绘制,暗梁默认不导入图形,不会对图形工程量产生影响,绘制方法建议使用GGJ的”视图“——“其他楼层图元显示设置” 把上一层的墙勾选上,让本层梁和上一层墙同时显示,就能很方便的看到哪些地方需要加筋了

    2015-02-11 11:05:47 

  • 钢筋抽样,可以用楼层板带或暗梁代替定义布置计算。

    2015-02-11 10:13:57 

  • 你好:定义砌筑墙体时,设置通常压筋