• 消防报警系统中平面图上没画电源线,但系统图上有电源线,到底怎么回事,平面图中的电源线是省略了吗

    系统图

    消防报

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    消防报警系统中平面图上没画电源线,但系统图上有电源线,到底怎么回事,平面图中的电源线是省略了吗

    回复:平面图中的电源线是省略了,图上的电源线应该是和信号线共管所以你看不到,需要和系统图对照着看

    2015-02-15 10:29:34 

  • 本层的电源是由下层由楼梯间引上来的,

    答疑解惑

    2015-02-15 09:14:32 

  • 电源线肯定是有的。

    接电源线是设备是:声光报警器,模块,模块箱,风机控制箱等

    你图上的电源线应该是和信号线共管,所以你看不到,电源线是一定要有的。

    2015-02-15 09:41:45 