ll 2013-02-02 22:45:13 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 487查看 4回答
钢筋锚固问题
我想请教一下,墙柱钢筋在本层锚固是什么意思,是不是顶层的意思?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由于楼层混凝土标号不同,钢筋在各楼层的锚固长度是不同的,所以墙柱钢筋在本层锚固是钢筋在本层的锚固长度,不是顶层的意思。
2013-02-03 10:38:25
-
中间层柱变截面时钢筋构造 根据03G101-1 P38我们知道柱在变截面时有两种构造,第一种是钢筋直接通上去(c/hb≤1/6);第二种是下部钢筋在当前层锚固,上部钢筋下伸1.5LaE(c/hb>1/6)。 软件默认为钢筋直接通上去的构造,当截面变化较大时需要采用第二种构造,这时可以在钢筋信息前加“*”号表示钢筋在当前层锚固。 如一层柱为1000*1000,钢筋信息为8B20,二层柱为800*800,钢筋信息为4B20+4B18。也就是说下层有4根Φ20的钢筋直接伸至上层,另外四根在当前层锚固。这时钢筋信息可以输入为4B20+*4B20。加上*号的钢筋信息将在当前层锚固,即采用的是第二种构造。
2013-02-02 23:07:31
-
想请教一下,墙柱钢筋在本层锚固是什么意思,是不是顶层的意思?【本层就是当前楼层,不是顶层】
2013-02-03 09:30:41
-
在本层锚固就是本层的钢筋锚固不伸至上下层内构件(也就是没有直锚)。
2013-02-03 11:55:59
-
我画完顶层柱梁板后,自动判断边角柱,汇总计算,当我查看角柱钢筋三维时发现与节点设置中的不符,请问这是为什么?该如何处理?
-
板带钢筋同一平面,同一方向上钢筋规格不同时,计算后显示钢筋互相锚固(相当于2la),与标准图集是否一致? 如不一致,如何解决?问题补充:04G101-3 26页 不同规格钢筋搭接说法与算量软件不一致。
-
我设置的承台连梁锚入承台内37D 画完之后,整个17跨的承台连梁前面14跨都是正常计算的,承台间的净长加上两端锚固长度,可是后三跨就变成通长计算了,这是为什么呢
-
广联达钢筋软件在楼层设置里的钢筋锚固值是基本锚固吗?为啥和11G101图集里的基本锚固不一样呀?是如何计算的呀?(下面的是二级抗震)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看