    广联达钢筋软件在楼层设置里的钢筋锚固值是基本锚固吗?为啥和11G101图集里的基本锚固不一样呀?是如何计算的呀?(下面的是二级抗震)

    钢筋软件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    基本锚固

       1、  广联达钢筋软件在楼层设置里的钢筋锚固值不是基本锚固,是锚固长度,11G101图集里的是基本锚固,两者不是一回事。

       2、 锚固长度=基本锚固x锚固长度修正系数。

       3、抗震锚固长度=锚固长度x抗震锚固长度修正系数。

        例如二级钢筋的C30混凝土非抗震基本锚固为29d,锚固长度=1*29d,二级抗震锚固长度=29d*1.15(一、二级抗震锚固长度修正系数)=33.35d(向上取整为34d)

    2015-11-16 12:08:27 

  • 软件中看到的是叫“锚固”,而11G101中您看到的是叫“基本锚固”,锚固值是由基本锚固乘以一定的系数得来的。