• 筏板基础问题

    我现在在做一个熔盐站,基础是筏板基础300mm厚,基础梁为500*900,框柱为500*500,混凝土墙为250mm,笩板、框柱、基础梁和混凝土墙同外皮,出现这种情况先绑梁还是先绑柱子?先绑梁的话是否可以不考虑梁铁搭接是否在跨中1/3和支座1/3的问题?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是施工问题,按施工图加工钢筋,按施工现场放的位置线进行绑扎安装就行了。

    2015-03-14 06:31:34 

  • 已采纳
    应该是先绑梁筋后绑柱筋,搭接的位置应该是以柱为支座考虑,见施工规范吧。

    2015-03-14 06:50:54 

  • 已采纳
     

        1、筏形基础的钢筋配置包括梁(或暗梁)和板两部分,布筋考虑一般“以梁为先”;

        2、比较两个方向上的基础梁,从中判断强者(等高时选跨度较小者,不等高时选高度较大者),与“强梁”相垂直布置第一层(最底层)板筋;

        3、在第一层板筋之上并与其垂直布置“强梁”的底层纵筋和第二层板筋(“强梁”的箍筋与第一层板筋在同一层面上插空走过);

        4、再在其上布置另一方向上梁的底层纵筋;

        5、柱筋的锚固关键是要满足锚固长度lae,可按照11G图集和常规做法进行绑扎固定即可。

        6、板上部面筋的布置依据板区两个方向的跨度。跨度相差较大时,短跨面筋在上,长跨面筋在下;跨度相差不大时,与板底筋的上下保持一致(两个方向的ho相等);

        7、施工中要充分考虑梁纵筋的搭接问题,具体参照11G图集有梁筏板基础的做法。

    补充一下:筏形基础的基础梁主要功能之一是作为框架柱的支座。

     

    2015-03-14 09:00:49 

  • 已采纳

    基础梁是反向受力的,柱子为支座,三分之一当然有规定了。筏板,梁,柱以次绑扎。