    防雷接地中的接线盒的个数是怎样确定的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    防雷接地中的接线盒的个数是怎样确定的?

    答:按卫生间需要做等电位接地(接线盒)的个数确定。(例如:洗面盆、大便器、浴缸、淋浴器、散热器、钢管、毛巾架等等)

    2015-03-20 09:18:26 

  • 她说的是接地测试盒,就是接地测试卡子,市场上有成品的接地测试盒,15元/个左右

    2015-03-20 08:18:41 

  • 防雷接地一般没有接线盒,不知道你的设计哪里使用了接线盒,不会是施工单位把测试点用接线盒替代了吧。

    2015-03-20 07:47:28 

  • 这个接线盒需要计算的,这个地方的接线盒是预埋的。具体的施工就是在这个地方引出来一个点,作为接地电阻测试使用,这个点就在接线盒里面的。

    2015-03-19 17:23:19 

  • 你好:主要看设计说明

    2015-03-19 17:23:33 

  • 防雷接地中的接线盒的个数是怎样确定的

    你是说等电位箱或是断接测试卡吧,这要依据施工图计算,防雷接地中不应当有接线盒。

    2015-03-19 17:26:47 