蜗牛小小 2015-03-21 10:36:27 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 1098查看 2回答
关于马凳筋排数设置问题
呵呵,有个关于广联达钢筋算量的问题想请教一下,这几天画到楼板了,在定义现浇板的过程中我已经设置了马凳筋的信息,间距1米,但是在定义板负筋的过程中里面有一个,这个系统默认的是马凳筋排数是1/1,如果是两端各延长2米的板负筋,我可以这样设置吗:梁两侧20公分设置第一道马凳筋,两侧1.2米处设置第二道马凳筋,2米处设置第三道马凳筋,马凳筋排数3/3,还有就是如果板同时有底筋和面筋的时候,还用设置板负筋的马凳筋吗,第一次请教,语言组织不是特别好,呵呵,
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:个关于广联达钢筋算量的问题想请教一下,这几天画到楼板了,在定义现浇板的过程中我已经设置了马凳筋的信息,间距1米,但是在定义板负筋的过程中里面有一个,这个系统默认的是马凳筋排数是1/1,如果是两端各延长2米的板负筋,我可以这样设置吗:梁两侧20公分设置第一道马凳筋,两侧1.2米处设置第二道马凳筋,你的想法是对的应该在这里输入2/2。板负筋的长度越长马凳筋的排数就越多。
就是如果板同时有底筋和面筋的时候,还用设置板负筋的马凳筋吗?一般情况下就不要定义了,因为有了通长的面筋后软件会考虑到全面布置马凳的。2015-03-21 12:15:13
-
直接1000*1000设置就可以了
2015-03-21 11:07:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看