• 桥架与钢管穿墙施工与套定额的问题

    1、请问SC钢管穿墙以及桥架穿墙、穿楼板能不能套用第八册的机械钻孔定额? 2、水平敷设的桥架在穿墙时除了需要防火泥外,请问是否还需要防火隔板? 3、MR250*100的桥架在穿楼板时,请问楼板需要开多大的孔?(听现场师傅说开的孔要比桥架的尺寸要大些,但不知道应该大多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、不是新建工程或是设计变更的管线及桥架位置可以套用机械钻孔定额,新建工程应该预留洞口,不能套用第八册的机械钻孔定额。 2、防火隔板要根据设计要求是否增设。 3、最小300*150的孔。

    2013-03-09 19:48:59 

  • 建议你在共享资料里面下载修改资料看看就好。