• 如图1是地下一层的夹层,图2是地下一层的结构图,我的问题是,夹层只是这一小部分,是否需要单独建一楼层

    ,如果单独建楼层那竖向钢筋不就在这多算了搭接吗?竖向搭接

    问题补充:如果夹层单独建一楼层,那地下一层的层高不就要减去夹层的层高,这样不就不对了吗?像这种情况有什么好的处理方法吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不需要单独建楼层,夹层的构件在分层里处理,如果因为夹层多建一个楼层,软件会多算钢筋接头工程量的,竖向钢筋的接头工程量是按自然层计算的,不是按钢筋长度计算的

    2015-04-01 17:14:15 

  • 夹层无需多建一层

    设置标高就可以了

    软件算搭接是根据梁来区分的

    如果你设置了两层  但是层之间没有梁板   那软件也不会算搭接的

    这点可以放心

    2015-03-29 11:23:47 