• 住宅给水管、消防算量问题?

    1、如图1中高层建筑楼顶的消防水箱应该怎么算量,套取定额应该套取什么定额? 2、分区供水管的管顶吊着给水管的是什么东西,应该怎么计算和套取什么定额? 3、给水管在每层的水表井都有一个分支管,用于给每层的住户接水管,那么在算量的时候分支管的长度一般是多长?图纸上面也没有,其他还需要计算一下什么组件?

    管顶

    接水管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、如图1中高层建筑楼顶的消防水箱应该怎么算量,套取定额应该套取什么定额?

    第八册是安装成品水箱,第三册是现场安装,需要补充主材。根据实际做法套用子目,我觉得根据常规做法,消防水箱还是第八册的更为合适。矩形、圆形水箱多用在热水的储存,一般安装在屋顶或水箱间。

    2、分区供水管的管顶吊着给水管的是什么东西,应该怎么计算和套取什么定额?

    减压自动排气阀。

    答疑解惑

     

    3、给水管在每层的水表井都有一个分支管,用于给每层的住户接水管,那么在算量的时候分支管的长度一般是多长?图纸上面也没有,其他还需要计算一下什么组件?

    如果平面图里没有描述的,一般按接到厨房里计算就可以了。至少还有一个闸阀的(水表井内)。

    2015-04-01 16:14:44 

  • 1、水箱按体积套成品水箱定额(体积是外围体积不是图中的有效容积)

    2、分区供水管的管顶吊着给水管的是自动排气阀,套自动排气阀定额。

    3、分支管按0.3米计算。

    4、还有很多,这个高度的房子应该有穿板、墙、梁的套管,套管的封堵、管道支架、管道保温、管道油漆、支架油漆、增压设备、储气罐、压力表、可曲挠橡胶接头、浮球阀、电磁阀、减压阀组、减压阀、管道消毒冲洗、屋面管道的支墩、进户的人工挖填土等,其他具体看设计图纸。

    2015-04-01 16:38:55 

  • 1、如图1中高层建筑楼顶的消防水箱应该怎么算量,套取定额应该套取什么定额? 结合平面图和系统图计算工程量,选用工艺管道定额

    2、分区供水管的管顶吊着给水管的是什么东西,应该怎么计算和套取什么定额?减压阀,选用阀门定额

     3、给水管在每层的水表井都有一个分支管,用于给每层的住户接水管,那么在算量的时候分支管的长度一般是多长?图纸上面也没有,其他还需要计算一下什么组件?结合平面图计算

    2015-04-01 16:10:05 