fjk1100 2015-04-04 16:40:15 | 福建省 其他专业 | 1283查看 2回答
板通长筋搭接的文字说明该怎么理解?
经常看到工程里面板会有一条文字说明 “板面通长筋允许在板跨中1/3范围内搭接。当相邻板块板面通长筋不同时,应在较小通长筋一侧的” 是怎么理解的?意思是说大直径的通长筋要伸过去小直径的板内搭接?变成累跨板受力筋?这个工程量又该如何计算? GGJ怎么设置? 我画了一张示意图问题补充:这样的话变会变成每块板都需要独立手工计算, 如果板厚不同的话底筋应该就不通长了算2个LA应该就可以了吧?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这条说明有两层含义:
1、需要搭接时,搭接位置必须在跨中1/3处。
2、如果是大钢筋与小钢筋搭接,搭接位置要到小钢筋的板块上,保证大钢筋的布置范围。
锚入梁内的就不需要搭接了,你的理解非常正确。
2015-04-04 16:50:55
-
这种情况一般是不会用的,一般情况加,不同直径的钢筋是不可能做成通长筋的,会在支座出锚固,我认为可以不用考虑那种说法,因为施工时是不会这样做的
2015-04-04 16:55:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看