• 关于框架柱变径问题

    框架柱这样变径是否符合规范要求,对结构有哪些影响?

    结构有哪些

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有这样的构造做法,但是施工工艺不对,应当在梁中缓慢弯折上来,不应该在板中急弯。

    这样对结构是有影响的。不合适!

    2015-04-05 15:53:12 

  • 看钢筋弯折的样子应该是不符合规范要求的

    柱变

    2015-04-05 15:36:21 

  • 如果△/h0<1/6是符合要求的,看上图

    2015-04-05 15:36:59 

  • 你图片的钢筋弯折不符合规范要求,验收不过关,即使符合△/h0<1/6要求,也应在没有绑扎梁钢筋之前在底部开始弯折。出现此情况,请求设计人员补救。

    我感觉弯折的位置是不是反了,应该在柱凸角的这边更合理,仔细查看一下图纸吧。如果梁高满足钢筋锚固长度,可以考虑插筋。

    2015-04-05 15:54:17 