    广联达框架柱上下层钢筋变直径如何设置:上层的钢筋比下层的小,不能插筋;按要求只能用直螺纹连接。请大家帮忙,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:上边柱子的主筋小可以伸上去呀,只要在二个规格的直径范围内都是可以连接的,这是规范中的要求。采用变径的套筒连接。如果想封顶在定义主筋时,在主筋前用米字号加上,软件就会按封顶计算了。

    2011-01-03 15:54:34 

  • 广联达框架柱上下层钢筋变直径如何设置:上层的钢筋比下层的小,不能插筋;按要求只能用直螺纹连接。请大家帮忙,谢谢 可以按直螺纹套筒的,我就使用过变直径的直螺纹套筒的,这个可以制作

    2011-01-03 15:22:23 

  • 这种情况自行修改一下设置吧;

    2011-01-03 15:24:58 

  • 柱子的钢筋直径不同就应该锚固,好好查一下03G

    2011-01-03 16:35:28 

  • 上层柱钢筋比下层柱钢筋直径小,如上层柱纵筋和下层柱数量相同可按上层柱信息输入,无需特别设置,软件会按你设置的搭接形式计算钢筋的。 实际施工连接方式有压力焊(小直径钢筋可直接在大直径钢筋上部焊接),套筒连接 (连接的钢筋直径不大于两个等级直径且不大于5mm,可用变截面套筒连接)

    2011-01-03 16:36:03 

  • 要是钢筋的大小不过一个规格,比如22..25的是可以竖焊的

    2011-01-03 19:11:56 