• 关于砌筑套取定额

    图一是施工图纸做法。地下室外墙是混凝土。地下室内墙,如图三所示,是不是套取4-35定额(一砖内墙),把材料换成MU15混凝土普通砖。内墙的话应该是4-9和4-10(普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙,底部有混凝土坎台),对吗。外墙是页岩模数多孔砖,宽度如图二所示,有200厚度,和100厚度,分别套取什么定额呢?定额有4-31和4-32,但是宽度是240和190,而现场实际的宽度如图二所示是200宽,和100宽。该怎么处理呢?谢谢大家的回答。

    模数

    加气混凝土

    答疑解惑

    问题补充:是4-41定额,1砖内墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题一:地下室按照内墙,套用加气混凝土砌块定额;

    问题二:不全对,因为要考虑是有水房还是无水房;

    广联达服务新干线

     

    问题三:直接套取4-32;