• 电力电缆 -4*240+1*120怎样套定额?

    电力电缆-4*240+1*120套的定额是不是截面240以下?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    执行子目电力电缆敷设 电缆截面240mm2以下

    但需关注:电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目乘以系数1.3截面

    2015-04-17 20:46:00 

  •       电力电缆-4*240+1*120套的定额应该是截面240以下的定额子目。

    2015-04-17 20:31:25 

  • 江苏省2014安装工程定额,套用4-743 铜芯电力电缆敷设240mm2(五芯)即可

    如果是铝芯的电缆,套用4-701铝芯电力电缆敷设240mm2(五芯)

    2015-04-17 20:52:50 

  • 按截面240以下的5芯电缆选择定额子目,并乘以1.3的系数。

    2015-04-18 08:37:42 