• 配电箱如何套取压接线和电缆头制作

    如图:请详细说明要套取的定额子目及工程量

    子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,你这个配电箱只需要套电缆头制作的,都是电缆的。

    电缆头的制作安装一般10mm2以上用,以下的可以用接线鼻,这是属于电缆的清单项。但是你说的压接或焊接端子是在配电箱中的清单中 而不是电缆清单。没有线鼻子定额 这个做预算的时候几乎都不计算的 我这儿一般都是按电缆头的定额给 也可以说默认是制作的电缆头

    配电箱

     

    2,电力电缆头分为终端头和中间头,按安装场所分有户内式和户外式:按电缆头制作安装材料分有干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类。

      (1)干包式电力电缆头制作安装。干包式电力电缆头制作安装不采用任何填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≦1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,按电缆线芯截面大小,以“个”为计量单位计算。定额中已包含了1个ST型手套。但终端盒、保护盒、铅套管和安装支架等项费用未包括,应另行计算。对于全塑电缆和橡皮绝缘电力电缆,其干包电缆头也可以不装设终端盒,即属于“简包电缆头”制作安装。

      (2)浇注式电力电缆头制作安装。浇注式电力电缆头是由环氧树脂外壳和套管,配以出线金具,经组装后浇注环氧树脂复合物而成。环氧树脂是一种优良的绝缘材料,特别具有初始电性能好,机械强度高,成形容易,阻油能力强和粘接优良等特点,因而获得了广泛使用。主要用于油浸纸绝缘电缆,分户内式、户外式两类,并区分浇注式电缆终端头和浇注式电缆中间接头,分高压(≤10kv)和低压(≤1kv),按电缆线芯截面大小划分等级,以“个”为计量单位计算工程量,主材费应另计。另外,浇注式电力电缆中间接头制作安装定额中未包括保护盒、铅套管和支架的制作安装,浇注式电力电缆终端头制作安装定额中则未包括电缆终端盒和支架的制作安装,应另行计算。

      (3)热缩式电力电缆头制作安装。热收缩电缆附件适用于0.5~10Kv交联聚乙烯电缆及各种类型的电缆头制作安装,另外,户内热缩式电力电缆终端头制作安装定额中末包括支架及防护罩,户外热缩式电力电缆终端头制作安装定额中不包括安装支架、拖箍、螺栓及防护罩。热缩式电力电缆中间头制作安装定额中末包括铅套管、保护盒和安装支架,故均应另行计算。 电力电缆头定额均按铝芯(含四芯)电缆考虑的,故铜三芯(含四芯)电力电缆头制作安装应按规定进行调整,即按同截面铝芯电缆头定额乘以系数1.2;如为双屏蔽电缆头制作安装,其定额中的人工费乘以系数1.05;五芯电力电缆头制作安装定额则按同线芯材质、同截面三芯电缆头制作定额乘以系数1.2.240m㎡以上电力电缆头接线端子属于异型端子,需要单独加工,应按实际加工价格(或调整定额价格)计算。 控制电缆头进入配电箱、盘、柜中均不得计算端子板外部接线及焊、压接线端子的有关定额。